Пожаротушение
  
 
 
  Проектом предусматривается обустройство магазина (строй материалы) на первой этаже жилого дома.
Площадь около 800 кв.м.высота этажа 3.5-4 м.
Подскажите пожалуйста,нужно ли пожаротушение?
Если нужно,то можно будет запитаться от сущ. сетей дома или нужен отдельный ввод?
 
 
 
  Serg Ivanov
  19.9.2010, 11:52
  
 
  Нужно.
Нельзя.
Возможно ещё и АУПТ потребуется..
Стройматериалы они сильно разные бывают - лаки, краски, линолеум, кафель, кирпич, ж/б изделия, цемент..
 
 
 
 
  См. СП5.13130.2009, приложение А, п.36.2
 
 
 
 
  Подскажите пожалуйста, при проектировании АВПТ торгового центра с расположением товара (строительно-отделочные материалы) на стеллажах выстой 3м,  я определила как 1 группу помещений ( как помещения магазинов)и соответственно провела весь расчет по данным  группы (интенсивность, площадь). Экспертиза запросила расчет удельной пожарной нагрузки и по ней уже определять группу помещений по прил. Б  СП 5.13130.2009. Как вы подбираете группу- по функциональному назначению или всегда рассчитываете удельную пожарную нагрузку?
 
 
 
  Sindarkon
  15.2.2011, 11:19
  
 
  гидрант
Попробуйте сослаться на первое примечание приложения Б СП5.
Тут недавно, помню, тема была, где пятиметровые стеллажи к первой группе причислили, потому что находятся в магазине; вот только найти её не могу.
 
 
 
 
  Цитата(Sindarkon @ 15.2.2011, 11:19) 

Тут недавно, помню, тема была, где пятиметровые стеллажи к первой группе причислили, потому что находятся в магазине; вот только найти её не могу.
Тема была недавно на firesprinkler.ru
 
 
 
 
  Sindarkon
  15.2.2011, 12:32
  
 
  Да, спутал. 
 Вот она
 Вот она.
 
 
 
 
  Всем спасибо!Попробую, только этот эксперт всегда всё трактует по-своему и не любит когда его пытаются переубедить 
 
  
   